回复:CPU 400系统与CPU 315通过系统块SFB12/SFB13进行数据数据交换失败

KITT

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1223
  • 精华

    13
  • 被关注

    157

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-15

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-10-15 22:42:08

2楼

 为什么要用SFB12/13呢?通讯量很大吗?如果通讯量不大可以使用PUT GET方便,用SFB12/13不但要发送要与接收同步并且在未发送完不能重新请求,必须有个完成信号done完才能重新触发再次发送,双边通讯并带确认的不是你自己发送了就不用管了。所以要激活NET PRO里面连接检查配置是否正确,对方程序是否正确。还要明白REQ与EN_R是脉冲信号可以加大脉冲宽度。