回复:我想修正一下一个公认的概念。我有新的解释。

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9209
  • 精华

    158
  • 被关注

    1480

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-10-15 23:59:50

17楼

展开查看
以下是引用芳季在2016-10-15 12:16:03的发言 >16楼

这里面可能还有误会。

我指的是EN端,在正常使用中Done了之后仍然继续接通。此时的done位。

而EN端off了,肯定是自由状态的。因为子程序都不调用了,哪里还会off回来的?这里wwcwwc你应该错了。

以下是引用WWCWWC在2016-10-15 09:57:46的发言 >:指令OFF了,这个...

引用详细内容:

指令OFF了,这个DONE位会自动变为OFF的;如果不取消指令的触发,是一直ON到底的。是你理解的前者。

题外话,我一直好奇的是那个头像是你本人?


我这里有误,应该是MSG指令完成后一直为1。这时与该指令是否调用已经无关了,只能等待重新触发后,该位在处理时为0,完成后为1.