最近一个帖子“CPU报销了~”,讲的是电焊烧坏设备的故事,引起很多人共鸣,估计遇到过电焊烧坏设备的人不是少数。

电焊烧坏设备,电焊工好像成了罪魁祸首:“焊工有个不好的习惯就是地线找好以后就不再动了,拖着手把线到处去干活,”,“焊接时要求电焊双线都到焊接点进行焊接,不要借用地线”。有人出注意说“在通电的时候严禁一切电焊工作”、“使用乙炔气焊就不存在这样的问题了”。这些处方有的很难实现,气焊根本不能完全取代电焊。

实际上电焊烧坏设备的根本原因在于电气安装不规范。

电焊电流经保护接地网络形成回路。电焊烧坏模块根本的原因是控制系统的电位参考点(控制地)在不同的地方就近接到保护地网络,导致电焊电流流入控制系统。根本的解决方案是系统内所有需要接控制地的点连接到一点后再接地。这就像高压带电作业一样,人一点接触高压线,形不成回路和电流,人就是安全的了。

要求焊工“电焊作业时地线随着焊把线走”还是有必要的,但是执行起来是很难的。