回复:SE70参数下不到装置中

nnnn1234

  • 帖子

    4950
  • 精华

    57
  • 被关注

    221

论坛等级:至圣

注册时间:2010-02-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-10-16 14:54:59

6楼

展开查看
以下是引用青青草原在2016-10-15 10:35:47的发言 >楼主

单位有一台变频器序列号为SE7024-7E61,报F023逆变器超温,停了半小时故障仍然存在并且不能复位,怀疑变频器的测温元件有问题,为了应急开产,使用P830进行故障屏蔽,但也无法屏蔽。没有办法只好更换变频器,库房拿来一台序列号为SE7024-7E61-Z的变频器,序列号多了一个字母Z,我将旧变频器的参数往新变频器的EEPROM下,按引导进行传输,但到最后提示,拒绝下载,一个参数都未改。第一次遇到这种情况,很疑惑,请各位大师明示。

和Z 没关系。你的问题是需要在变频器下载参数前,最好先手动进行功率部分的设置(在说明书或者大全上都有说明)。

The darkness is no darkness with thee.
评论