回复:关于s7-1500和多个s7-1200通信的问题?

Letham

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2102
  • 精华

    45
  • 被关注

    365

论坛等级:至圣

注册时间:2006-04-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-10-17 09:48:48

15楼

展开查看
以下是引用小豆苗在2016-01-11 09:14:18的发言 >12楼

谢谢斑竹的说明。


纠正一点


“cpu的技术参数,S7的连接数量是16,个人理解S7的最大资源就16个(不包括增加通讯模块)”


技术参数所指的S7路径连接数量是S7的路由功能,并非我们说的S7的连接,在此更正!



以下是引用Zane在2016-01-08 19:24:47的发言 >:S7-1500的通讯资源...

引用详细内容:

S7-1500的通讯资源,基本看总数,除了保留的外,其他是可以任意分配的。


屏和PLC的连接,如果激活诊断信息,就会占用多占用一个链接

S7-1500 除了保留的外 其余就是自由分配的!比如S7-1516 246自由分配的通信资源,你可以任意分配给S7,或者OUC等。
对于某些 S7-300的CPU 最大S7连接数量是 有限制,最大32个自由连接,最多是16个S7连接。

S7-1500是S7-300的极大升级。