恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-10-17 11:03:20
6楼
我理解,好像还不是,只要ALM的EP24V端子断开,逆变器(电机模块)也会OFF2而关机。报的故障码应该是ALM的问题。在S120里有一个故障的状态字,好像是r2139.3,代表的是系统所有故障被激活。
我的看法,也没有试验过。逆变器和ALM之间的联系就是P864以及直流电压(Drive-Cliq是否有直接连线不定),如果P864定义了,那么逆变器会因为整流单元未运行而报F07841,根据该故障定义而动作;但有时候P864也会设置恒1的,那么就只能等直流电压的状态了,等到欠压报F30002。而ALM的故障状态r2139.3,如不经过定义,应该不会直接影响逆变器。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主