回复:S120 在运行中 ALM的EP24V 断电了,电机还在继续运行,会不会把模块烧坏呢?请指教

flitter_2018

  • 帖子

    27
  • 精华

    4
  • 被关注

    24

论坛等级:游侠

注册时间:2014-09-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-10-17 11:03:20

6楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2016-10-13 19:01:39的发言 >4楼

我理解,好像还不是,只要ALM的EP24V端子断开,逆变器(电机模块)也会OFF2而关机。报的故障码应该是ALM的问题。在S120里有一个故障的状态字,好像是r2139.3,代表的是系统所有故障被激活。

我的看法,也没有试验过。逆变器和ALM之间的联系就是P864以及直流电压(Drive-Cliq是否有直接连线不定),如果P864定义了,那么逆变器会因为整流单元未运行而报F07841,根据该故障定义而动作;但有时候P864也会设置恒1的,那么就只能等直流电压的状态了,等到欠压报F30002。而ALM的故障状态r2139.3,如不经过定义,应该不会直接影响逆变器。