既然是过温故障,,为什么更换CUVC呢,直接换上原来的cuvc就是啊 ,反正是一样的装置,,
过温故障,复位不掉,可以看看实际的显示温度是多少,如果不高就是CUVC误报,,那么更换CUVC。
如果实际温度就是很高,比如没有运行时,,那么就是检测的问题,cuvc下面的接口板上面有一个X42的端子,(记不得准了),,拆下来就可以,,如果有接口板,更换接口板就是,一般就是接口板是那个电阻的老化造成的。。
更换装置下载参数,我一般都是先工厂复位,在下载,新的装置应该没有问题。。版本不一致,可以修改。