接地碳刷不仅仅是个辅助品。在很多接地良好的现场,电机轴瓦也会烧。一般来说电机的轴按设计规范也没有专门的的接地装置。产生轴电压的原因有部分是转子电磁轴心不稳定(在很多电机上有个小铭牌,画着一条电磁中心线),也正是这个原因,很多工频运行的电机也会烧轴瓦轴承。当然,变频运行的电机烧得更多了。这和设计与选型,接地规范没有本质的联系,因为轴本身就是飘着的,轴瓦呢,飘在那一层油膜上,滚动呢,飘在油脂或者润滑油上,这些油一旦被轴电压击穿,就有了轴电流,就放电击中轴承了。
关于预防,去看看轧机主传的大电机的轴承座,底部的平台和轴承座中间垫了两层环氧树脂板(负荷端和非负荷端都垫),还有在负荷端的轴上加了一个接地碳刷。再一个,安装时,非负荷端编码器不能接地。特别注意的是,油路上那个塑料透明的连接管,很多施工在安装时就扔掉了。还有各种电缆的金属保护管都得注意,不能瞎接地!