我理解,好像还不是,只要ALM的EP24V端子断开,逆变器(电机模块)也会OFF2而关机。报的故障码应该是ALM的问题。在S120里有一个故障的状态字,好像是r2139.3,代表的是系统所有故障被激活。
今天试了试运行中断掉EP24V,ALM和逆变模块马上就停了(ALM的r863.0通过CLiQ连接的逆变模块的P864)。
但是如果运行中去掉逆变模块上的ep24V,则逆变模块不受影响(即使是没有EP24V,只要ALM启动了,逆变模块照样能启动)。
精华帖版主置评:哈哈,有想法,就要去实践一下,实践是检验真理的唯一标准。封精支持!kdrjl