回复:S120 在运行中 ALM的EP24V 断电了,电机还在继续运行,会不会把模块烧坏呢?请指教

冷眼看客

  • 帖子

    631
  • 精华

    4
  • 被关注

    28

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-07-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-10-17 20:00:08

7楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2016-10-13 19:01:39的发言 >4楼

我理解,好像还不是,只要ALM的EP24V端子断开,逆变器(电机模块)也会OFF2而关机。报的故障码应该是ALM的问题。在S120里有一个故障的状态字,好像是r2139.3,代表的是系统所有故障被激活。

今天试了试运行中断掉EP24V,ALM和逆变模块马上就停了(ALM的r863.0通过CLiQ连接的逆变模块的P864)。

但是如果运行中去掉逆变模块上的ep24V,则逆变模块不受影响(即使是没有EP24V,只要ALM启动了,逆变模块照样能启动)。