回复:SE70参数下不到装置中

hbttkj

  • 帖子

    995
  • 精华

    24
  • 被关注

    291

论坛等级:至圣

注册时间:2010-10-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-10-17 20:08:31

12楼

我之前遇到过楼主类似的事情,参数可以正常上传到DriverMonitor,但是再将参数下载回变频器,就不能完全下载。这个和参数设置有关,和Z没关系(Z是选件)

  

当时大概折腾了二天,刚刚在百度云里找了一下,还有当时照片

 

 

 

  

  

说下经历,和楼主一样计划更换一台新6SE70变频器,但是参数死活下不进去,测试参数还都可以正常上传。

 

当时也拨打了西门子技术支持电话,告之可能是CUVC板的版本不兼容。


所以分别去二个朋友各借了一块CUVC板,和我手头的都是3.4版本,二块板子测试结果和我的CUVC板子现象一样,上传参数正常,无法正常下载,痛苦经历开始拉,开始不断的尝试。


1.我的老本本带COM串口,所以喜欢加上RS232转485转换器使用X101上的10和11端子通信。

通过不断的改P53和P60,发现大部分参数可以进行下载,就到了楼主上传的那个图的,提示有13组参数没有成功,不过已经是很大的进步。

  

2.发挥不折不挠精神,看着矢量大全5.5用“DriveMonitor的参数输入”章节,做了一根X300的连接线,如下图。修改P53和P60不断测试,结果奇迹出现,下载成功。

 


总结:

第一,将PC的COM口通过RS232线缆连接到PMU面板的X300接口。

第二,装上相同版本的CUVC板,按下列步骤进行

1)硬件识别
 P060=8
 P070=订货号对应代码
 P060=1

2)回复出厂设置
 P053=2
 P970=0
 P060=1

3)设定DP网地址:
 P060=5
 P918=DP地址
 P060=1

4)修改P53和P60

 P053=7
 P060=7

用DriverMonitor下载参数到6SE70变频器就应该没问题了。