以下是引用407在2016-10-17 20:00:08的发言 >

今天试了试运行中断掉EP24V,ALM和逆变模块马上就停了(ALM的r863.0通过CLiQ连接的逆变模块的P864)。

但是如果运行中去掉逆变模块上的ep24V,则逆变模块不受影响(即使是没有EP24V,只要ALM启动了,逆变模块照样能启动)。

感谢楼上的实验结果。逆变器的EP24V端子,在推荐的电路里,没有强调必须要连接,但电源的EP24V端子强调必须要接。估计逆变器的EP端子参数是需要连锁设置的。而电源的EP端子是强制性的。