根本的解决方案是系统内所有需要接控制地的点连接到一点后再接地。这就像高压带电作业一样,人一点接触高压线,形不成回路和电流,人就是安全的了。
小设备可以这么做,大型的流水线设备,这边到那边几百米甚至几公里,一点接地的话,从这个点到那个点阻抗就很大,万一接地有问题的话更麻烦