@ 2楼  之前用的小电流的  烧过  就改10A的了

@ 4楼  晶体管没出现过 (200CN)

9楼 大侠数的很有道理 但我觉得是整个电网的问题  这几次故障在不同的地方 分别在四川 新疆等郊区 和郊区村落共用变压器,我的压缩机功率稍大接触器在100A上,有时接触器还会熔焊(选的够大) 估计是故障当时整个电网的电压都比较低,这样中间继电器的感应电流是不是就变大了  同样解释了为什么这故障是非必然的   自己猜的啊 欢迎大家指点

目前有现场出过问题已经订购含浪涌抑制器的小型大功率的中间继电器,用到现场后再给大家通报,感谢大家围观