恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-10-18 10:11:44
9楼
今天试了试运行中断掉EP24V,ALM和逆变模块马上就停了(ALM的r863.0通过CLiQ连接的逆变模块的P864)。
但是如果运行中去掉逆变模块上的ep24V,则逆变模块不受影响(即使是没有EP24V,只要ALM启动了,逆变模块照样能启动)。
感谢试验!逆变的EP24V需要激活Safety Integrated才能生效。
请填写推广理由:
分享
只看