西门子的规则:

准备好,运行和故障三个信号只能有一个为1,如前所列顺序,准备好100,运行010,故障001,和其他品牌不一样,其他品牌可能会出现两个同时为1的情况,比如运行时为110,需要编程时特别注意,否则会出现运行和准备好总在切换的异常情况。