回复:MM440变频器+编码器,能做位置定位闭环控制吗?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-10-18 20:02:50

13楼

刚刚看到这个整楼的讨论,很不错。


变频器定位控制,为什么不行?比如,电梯的平层控制是不是定位?电梯的上升和下降准确,平滑的停车,开门后电梯与楼层如果定位不准,那还行?所以不论是工业现场还是民用,商业,传动控制的定位,应用的实例可不少。


定位控制,关键是看定位的指标,响应速度,如果只要求平滑,不要求快速,传动控制的定位是最佳方案。在大惯性系统里,定位控制能有伺服控制吗?太少见了。伺服控制更多的是应用于一些要求高精度和快速性的执行机构。大功率的传动定位,它不擅长,是短板。


以前我有一个错觉,认为伺服是传动的更高阶段,凡是伺服能做到的,都覆盖了传动的功能。最近在做一个项目的选型时,因为伺服的最高输出频率比矢量的高,所以想选择伺服控制做矢量控制的工作,结果一调研,才知道,矢量控制最擅长的转速控制和转矩控制其性能远远高于伺服模式的转速控制和转矩控制。如果选择伺服控制,输出频率满足了,可其他的指标满足不了。这才明白,原来各是个嘛。嘻嘻


由此,我们对一个项目的方案确定,一定要对其需求和条件有一个清楚的认识,然后再去有针对性寻求解决方案。伺服控制,矢量控制,各有各的特点,谁也代替不了谁。否则,就会有末尾淘汰了。


楼主的问题,我以为不论是MM440+PLC+编码器的定位,还是G120+PLC+编码器的定位,都是可以满足需求的。毋庸置疑。而且编码器要两路输出信号,一路给PLC定位,一路给变频器做矢量控制。这是必须的。


话说回来,就是变频器的矢量控制,也是可以三闭环控制的,变频器内自带一个PID调节器,想和谁闭环都可以呦。组成三环系统不是问题。如果系统的结构里有PLC那就更不是问题,组成n闭环都行。不过对于闭环自动控制系统,环越多越好吗?嘻嘻。


自动控制中:开环控制最稳定;其次是单闭环控制;再次是双闭环控制;...;闭环越少越容易稳定和收敛。反之,闭环调节的环路越多越容易发散失控。

我是你的朋友

精华帖版主置评:说得到位,我还用直流装置做定位呢。说到定位不一定就是伺服。lxm650

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。