现在的施工规范:
变频器使用专用的变频电缆,屏蔽和地线双端接地;
网线和数字信号电缆双端接地;
西门子模板的M端也是接地的。
以上等等接地连接,和我们做的接地相连,想分都分不开,因此原来传统的数字地和电气地完全独立很难实现,这可能是烧模板的原因,想要焊工规矩焊接作业这是必须的,但是现场设备短路接地危害更大,短路电流可以有几千安。
我认为堵不如疏:
现场所有的机械用扁钢连在一起,给电焊机做一条回路;
从现场机械到动力变压器的连一条地线,给故障电流一条回路。
以前,焊管线现场地面站平均3到4个月会损坏一块ET200模板或者DP连接器,我们把现场设备连在一起后,故障基本消除。