回复:S7-200主机之间MODBUS通讯的几点疑问,求教

kkme

  • 帖子

    28
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2012-04-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-10-19 11:09:38

20楼

展开查看
以下是引用yanxiao在2016-10-19 00:45:04的发言 >19楼

1、用profibus线通了后,应该再用他原来的短线再试一下的。短线是可以通的,你的朋友可能是A、B线接错了。

2、无源的RS232转485,可能是个窃电型的转换器,转换器肯定要用电的,它就在RS232的串口线上取电。这个窃电只能在PC机本机的RS232接口上玩,因为PC机有+/-12V的电源,RS232的输出能力很强,可以从中窃得小部分电。如果是USB转出来的RS232,+/-9V(已经不是12V了)是5V通过小电荷泵泵出来的,自用还嫌不够,那有电让别的设备“窃”。

非常感谢,A,B线应该是对的,因为我自己制作的端口线可以和CPU224连接,然后插到CPU224CN就不行。另外, 我和modscan测试的话使用的是有源转换器,也显示CN超时。因为自己测试,距离很短,一米都不到,所以就没有使用屏蔽电缆或者profibus电缆,而且我试过不止一台,所以感觉很诡异。