CPU为S7-416-2DP,使用PCS7 V8.0 UPDATE1 CFC编程。在修改程序后,选择【仅改动】下载。下载时报错“E:在程序中组态的通讯作业数据(722),超出了连接的CPU所请允许的最大通讯作业数(600)。可是我的CPU是S7-416,最大通讯作业数为1800,而且CPU的硬件组态的最大通讯作业数据也>600,为1500个,为什么下载时会报错呢?
另外,下载报错后,只要在CPU硬件组态中修改一下通讯作业数,并完整编译一下整个程序后先【整个下载】程序,就不会报错。而且只是不新增PO,只是小修改程序后更【仅变动】下载就没问题,只要新增PO就会出错。曾经问过西门子客服,但也没给出答案,只能请教各位大侠