以下是引用KITT在2016-10-10 19:36:23的发言 >3楼

基于通信的目的可以说是能实现同样的功能但是实现方式却是不一样的,从资源角度来说如果用S7通信的方式将占用一个连接资源而用PN耦合器或DP耦合器的话是占用一个IO DEvice或DP从站,另外如果在同一网络中存在两个Profinet控制器则需要组态同步域,如果两个网络中只是普通的IE TCP UDP通信则没什么问题。

以下是引用小釉在2016-10-10 08:02:12的发言 >:是不是可以这样理解...

引用详细内容:

是不是可以这样理解

如果两个要通信的设备IP地址在同一个网段,并且可以不同IP的时候,使用交换机和耦合器的效果是一样的?

如果通过交换机进行通信时,一个PLC作为另外一个plcD的 io device设备的话,那是不是占用资源也是相同的呢?

另外如果在同一网络中存在两个Profinet控制器则需要组态同步域,如果两个网络中只是普通的IE TCP UDP通信则没什么问题。

红颜色部分不是太明白,能稍微再讲一下吗?