V90PTI通过MODBUS-RTU控制,需要明确以下几点“
EPOS位置环是在V90驱动器上的,系统为位置大闭环,所以定位精度由V90伺服自身决定,与PLC及通讯没有关系
PLC通过MODBUS-RTU的通讯实现对V90的指令控制,其延时受扫描周期影响是不固定的,滞后明显,另外也不与扫描周期同步
精华帖版主置评:解释很明确呀。第一装置是位置大闭环,第二通讯有延时。与装置位置控制无关。kdrjl