回复:MM440变频器+编码器,能做位置定位闭环控制吗?

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21215
  • 精华

    403
  • 被关注

    1496

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-10-19 19:16:10

14楼

展开查看
以下是引用江汉之珠在2016-10-18 14:36:01的发言 >12楼

个人不建议使用变频器做定位控制,毕竟伺服和变频还是有很大差别。同作为电机驱动产品,变频器充其量是双环控制------内电流环,外速度环,而伺服则是三环-----内电流环,中速度环,外位置环。从内环到外环,依次是通过积分即可得到。功能的差异约束设计的差异,在接收位置信息方面,变频明显要低于伺服。

G120的CU250S-2现在也可以做到,位置环在驱动上,没有问题。


伺服和变频都可以做定位控制,各有特点,伺服功率密度高,过载倍数高,低速工况扭矩输出稳定,而大功率驱动的定位系统还是变频的优势明显,在大惯量负载下伺服电机的动态响应优势已荡然无存,性价比已经不高了。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download

精华帖版主置评:各有所长。 -yming