回复:G120通过Drivecliq连接SMC30和绝对值编码器该如何配置编码器?

welkin3061

  • 帖子

    233
  • 精华

    5
  • 被关注

    17

论坛等级:侠客

注册时间:2003-12-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-10-20 07:37:40

4楼

编码器是ssi绝对值编码器,cu250s端子是不支持的

SSI编码器如果不带HTL/TTL或者sin/cos,就只能做位置监控,不能做为速度控制了吗?

在编码器的设置页面中,Bits before pos:和Bits behind pos.是啥意思啊,都是0不知道对不对,编码器说明上也找不到这个说明。现在报F31110(Data line incorrect.)