找到问题了,连接器螺丝没紧好,把连机器螺丝紧了下,有读数了,而且现在灯亮的强度的也正常了,之间是输入点微微发亮,总结下这个集成高速计数器的使用心得:

1、计数调用SFB47就可以了,需要设置的参数和组态的参数很少

2、314,313计数的接线有点细微差别,具体看使用手册

3、开始调试时,可以先抛开编码器,把编码器类型组态成 脉冲/方向 方式,然后在输入点上给24v信号,给一次会记一次(此方法有西门子热线工程师提供,挺好用),另外,只能接受PNP型编码器信号。