变频器的速度由profibus传送的值来控制,方向和刹车由PLC的数字输出点控制。在我传送16进制的2000的时候,实际BOP上面显示频率只有1.xx~2.xx Hz不断跳动。
别给变频器启动命令,只给频率,看看实际频率和你设定频率是否一致!假如你P2000=50HZ,你给定16进制2000,如果变频器BOP面板显示25HZ,就是对的,问题出在负载上。