请问大家整流模块电源输入一定要接电抗器吗?我的配置是CU320 智能型电源模块60A 功率模块是30A

昨天上载时使用了自动配置,点击控制界面整流模块使能时,给CU供电的24V开关电源,和笔记本电源统统烧毁。隔壁空压机房一个设备的开关电源也烧毁了!之前激活时经常报相序错误缺相,还能听到高频电流的吱吱声。这次次220V漏电保护器还跳了,合闸后发现开关电源无反应。检查后发现开关电源有输入无输出,更换一个新电源后,马上又完蛋了。今天早上发现隔壁的空压机一个控制器的开关电源也坏了。自己的笔记本电源也坏了。请高手分析下怎么回事?我的整流模块没有有效接地,但是不至于这样吧?