我理解反射是这条通讯线回路,不仅仅是纯的电阻性负载,当然包含节电容和电感。当干线距离加长后,容、感性也会增加,容易使信号畸变,加入终端电阻器(电阻器)后,可以减小或者减弱容、感性,使信号的波形趋于纯阻性。
至于上拉、下拉电阻器,一个是规整电压信号波形范围,使通讯信号电压值在范围之间,另一个就是起到各站点之间的阻抗匹配(因为系统不一定采用的是同一种接收、发送集成块),阻抗问题可以通过这些电阻改善。
我不太支持阻抗匹配的说法,特别是用1:1视为最匹配的这种解释。这是站在功率的传输角度上的
这不是一对一的传输。好像有个名词“扇出系数”输出能带动自身输入的个数。我不知道用这个词在这里合适不合适?我的意思是谁知道这个主站要带几个从站,线路多长?是不是数量少线路长就要小的电阻?是不是当线路上挂满了255个站的时候,上面说到的那个100k的电阻并联255次变成400欧了,就……还加不加电阻?