回复:整流模块激活后烧了周围的开关电源。

怪怪虎

  • 帖子

    1266
  • 精华

    19
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-08-27

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-10-20 15:02:42

6楼

展开查看
以下是引用西在2016-10-20 14:54:10的发言 >

做实验用的接线就没有那么严谨,以前做实验时激活模块提示相序错误。重启一般解决了。可以听到高频的兹兹声。没有想到这次这么厉害。

报的故障代码还记得吗,是不是整流单元的预充电回路出问题了。还有就是你的进线是用的带漏电保护的开关么,整流单元里有充电电容,有其它的开关还是换掉,不要用带漏电保护的。