关于USS协议控制G120变频器,本人使用速率115200KBPS,总共三个变频器通讯,现在用下来发现几点问题:

1、启动时,有明显时灵时不灵现象,究其原因,是通讯间隔问题吗?扫描时有时扫不到RUN的接通?

2、读参数时R755.0,无法连续读取,每次DONE了以后,该参数会变为0.0,直到下一次读取到此参数值,这样我需要靠此参数做连续控制没法使用

3、使用USS_CTRL时,EN位一直使用SM0.0,读写的时候需要根据USS_CTRL的DONE位来控制读写吗?本人在实际中为使用此方法,但是感觉读写时有时会发生某个扫描周期读不到参数或者写不进去的问题?

望哪位大大解惑,个人用下来感觉USS协议还不如MODBUS_RTU方便,至少读写参数不会有断续的问题。

学无止境