回复:SE70参数下不到装置中

青青草原

  • 帖子

    103
  • 精华

    3
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2010-03-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-10-20 17:32:32

20楼

   我知道XP系统也能装,用WIN7是西门子公司的人说的,连接的X300线是自己做的,以前使用无论是直流的70还是交流的70都没有问题。今天我装了5.5版本的DRIVEMONITOR,上传原装置里的参数,然后再将上传来的原装置内的参数下到装置内,成功没有报错。

   我按生产线上的在线装置的改变参数内容,手动相应修改了新装置内的参数,上传到电脑内,然后再将新装置恢复工厂设置,然后将上传的参数再下到新装置内,913个参数能下912个参数,只有一个参数P274拒绝修改,P274是静态电流给定分量 Isq升高限幅的功能参数,无实际意思。

   我将用5.4版本的DRIVEMONITOR传上来的参数,用5.5版本的DRIVEMONITOR往新装置内下载参数,913个参数中892个参数拒绝修改,传输失败。

   通过几天的试验,用5.5版本的DRIVEMONITOR可以将绝大部分的参数下载到装置中,少部分的可以手动修改完成。