以下是引用古ben在2016-10-20 10:13:02的发言 >

k版,我这个变频器没有你图片所示的三个电源顺序控制状态字,只有顺序控制状态字VECTOR_G, 这个VECTOR_G里面没有“电源接触器闭合”这个位,难道不一样的变频器,又有不一样的状态字吧

哈哈,是我搞错了。把G系列的问题,看成了S系列的问题了。


2楼,4楼,5楼的提示方法均可以。很不错的思路。就是把进线接触器的闭合与否作为CU的状态输入监控,或者让装置自己监控直流母线是否符合条件,作为进线是否断开的判别条件。


想办法,总能实现需求。

我是你的朋友