S7200 CPU222和OP73连接失败

678

1

2016-10-20 20:26:51

一直用S7-300,对S7-200不太熟。今天在自控实验室拿了一台CPU222和OP73做个小实验,用电脑监视时通讯失败了。

有点奇怪,不知道什么原因。

具体是这样的:

1、OP73和CPU222连接通讯线,电脑用PPI/USB线连接到OP73端总线插头的电脑插口上。


2、

用PPI/USB线连接CPU222,程序也下载完成。

通讯参数:

端口0,地址2,9.6Kbps,重试3次,刷新系数10


3、我用WinCC flexible 2007版本,只兼容OP73 V1.3版本,但手头的OP73是V1.4版本,我首先更新了OP73的系统,降为V1.3版本,之后用PPI/USB线可以正常和WinCC flexible 2007连接了,而且也可以正常下载组态数据。

通讯参数:

OP73端:IF1 B接口,Simatic类型,187.5Kbps,地址1,选“唯一主站”复选框

PLC端:地址2,插槽0, 机架0,选“循环操作”复选框

网络:PPI协议,最高31,主战数1


4、问题来了:

(1)发现OP73和CPU222通讯没有连上,检查发现WinCC flexible中,没有修改波特率默认值187.5Kbps,修改为9.6Kbps之后,想下载,可是WinCC flexible一直显示通讯失败;

(2)电脑和CPU222也连接不上,显示无法连接。

由于快下班了,就没有拔下OP73和CPU222之间的通讯线单独连接电脑。

OP73和CPU222程序均下载后,发现OP73波特率有误,不能同时连接下载程序,不知什么原因。