恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-10-20 20:28:58
8楼
K版,S系列的就有这个电源状态字? 我以为是多传才会也有“A_INF S_INF R_INF" 还有个B_INF, 我公司的G150和G120就没有这个”INF"的,可能多传,用直流母排供电的多传才有的吧
INF指的就是电源部分。是电源+电机模块的结构才有的。像G130他是单机传动,整流电源与电机驱动做在一起了。所以没INF模块的参数。
请填写推广理由: