以下是引用古ben在2016-10-20 19:36:36的发言 >

K版,S系列的就有这个电源状态字? 我以为是多传才会也有“A_INF   S_INF  R_INF"  还有个B_INF,   我公司的G150和G120就没有这个”INF"的,可能多传,用直流母排供电的多传才有的吧

INF指的就是电源部分。是电源+电机模块的结构才有的。像G130他是单机传动,整流电源与电机驱动做在一起了。所以没INF模块的参数。