回复:博途V14.0与G120组态时出错

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23505
  • 精华

    901
  • 被关注

    1279

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-10-21 08:22:43

6楼

我还没升级到V14,但这种情况在以前版本都见过呀。

还是那句话,先连接驱动,在线分配名称、IP地址;完成后驱动断电重启,再次在线,上传到项目。(这时就不是叫驱动1了)。

再组态报文,进入调试,选宏,调试,自由报文的,就自己BICO。

项目中的名称与PN的设备名称不是一回事儿,驱动不接受汉字大字符集的!

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?