高炉料车电机200KW,使用西门子变频器6SE7036-0EK60 315KW,控制方式P100=3开环矢量控制。
第一次:优化完成后,上料出现溜车现象,且低速段有波动现象,P611=100改为140,现象依旧,P610=K0242。
第二次:P128=712改802A,也就是由1.5改为1.7倍,转矩限幅由180%改为200%,低速频率由8HZ改为10HZ,P278、P279由60%改为100%,低速出现波动溜车现象。
第三次:更换运行正常的另一座高炉的电机,并下传相应参数,低速出现波动现象。
第四次:西门子公司建议取消输出电抗器勉强能用。
第五次:去掉电抗器后运行五个月,低速再出现波动,并且电机声音异常,更换CUVC板,试车情况依旧,然后另一台维修过的备用变频器,变频器在低速断运行正常。
综上所述,原在线变频器质量有问题吗?