我感觉楼主要在不改变通信作业树的情况下完整编译一下是否会报错?并不是新增PO的问题而是你修改的程序是否涉及到通信资源数的问题,如下说明
通信作业
在此输入通过全部已组态S7连接完成的通信作业的最大数目。将会为每个通信作业(例如,STATUS、USEND/URCV、BSEND/BRCV、PUT/GET/PRINT、START/STOP/RESUME、STATUS、USTATUS、ALARM、ALARM_8、ALARM_8P、NOTIFY、AR_SEND)分配一个占用存储区的背景数据块。背景数据块的数目与通信作业的数目相同。
我感觉是你的PO里面包含了像ALARM_8P这些块而导致重新计算通讯作业数导致的,另外还有一种可能就是你硬件组态修改完后没有完整编译导致这个问题,你现在完整下载后是否可以新增PO呢?