回复:博途V14.0与G120组态时出错

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4271
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-10-22 11:24:02

8楼

展开查看
以下是引用yming在2016-10-21 08:22:43的发言 >6楼

我还没升级到V14,但这种情况在以前版本都见过呀。

还是那句话,先连接驱动,在线分配名称、IP地址;完成后驱动断电重启,再次在线,上传到项目。(这时就不是叫驱动1了)。

再组态报文,进入调试,选宏,调试,自由报文的,就自己BICO。

项目中的名称与PN的设备名称不是一回事儿,驱动不接受汉字大字符集的!

这个不是因为驱动器名字中文。 而是那个报文的名字是中文,比如楼主选的这个“西门子报文352"

至少V13SP1里是可以选这个报文的,而且是中文的,没有问题, 然后在V14里打开这个程序,就会错误了! 说明V14里针对这个中文报文名字是有BUG的。  我绝大部分G120都是分配的自由报文,所以没有问题,而其中有一个项目选择的也是这种标准报文,结果V14打开就错误了