我比较关注“有15个HMI,15个ET200SP”,其实最主要的是看实际应用需求,15个HMI显示不同内容还是相同内容?15个HMI与15个ET200SP是否服务于15套小系统,如果是这样,完全可以由ET200SP各带1个HMI,然后ET200SP与1500做分布式IO通讯,另外,某些HMI可以显示屏中屏。