区别在于:

前一个由秒脉冲驱动的在0.5秒高电平时,M0.0仅仅接通一次。

程序含义:当SM0.5出现上升脉冲时,M0.0线圈得电,断开M0.0触点,加1指令不执行,当SM0.5经过0.5秒后(下降)线圈失电,M0.0常闭触点有一个周期的接通概率,加1指令执行一次指令。

后一个由秒脉冲驱动的在0.5秒高电平时,则根据程序的扫描周期进行了若干次的0-1转换,所以应该是后一个会出现比前一个程序段多的脉冲计数概率。