通讯问题是比较麻烦,编辑profibus检测程序最后也得不到上面有价值的内容。

我想起之前一个工作站通讯报警问题。当时通讯分支末端接了一个SMC阀岛,这个阀岛经常通讯报警,换新阀岛没有任何好转。由于阀岛是末端安装了一个终端电阻,我当时想不妨将终端电阻撤消看看,结果撤消之后真好了。

还有一次也是这中SMC阀岛,同样的问题,不过这次是DEVICE NET不是DP,这次无论终端电阻怎么弄都不行了。我想或许是其它的站对阀岛造成的干扰,这个阀岛抗干扰的能力本身也是差一些,我直接将这个阀岛总线连接至总线分支器上面,跨过了其它的站。这下也是彻底的好了。所以解决通讯问题好多时候不是出问题的这个站的原因,其它的站也可能是元凶。