回复:求助:PCS7的WINCC客户机所有的阀和电机的连锁INTERLOCK和PROTECT都是灰色的不能打开

KITT

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1223
  • 精华

    13
  • 被关注

    157

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-10-24 20:55:29

1楼

 你是做项目的还是维护的,如果做项目的那么可能是你的对象名称变了编译后没有变量了所以你点是没作用的如果所有INTERLOCK对象都是这样那么是不是你改过APL库呢?故障到底是怎么发生的你做过什么?你只编译OS有没有在CFC中看过呢?还有如果interlock名称变了然后你又没有选择生成ICO那么他是不会更新OS的block ico的但是他会更新新的INTERLOCK结构变量。另外你可以发几张照片看看。