看了别人做的一个小项目,S7-200 SMART PLC通讯控制施耐德的变频器,看到施耐德变频器上有RJ45接口,通讯电缆直接是使用网线连接PLC 与 施耐德变频器。问他们是怎么样通讯的,他们说是MODBUS 协议通讯的。modbus 不是RS485接口吗?有点奇怪,因为是客户的设备,没有看到程序。请教各位老师。
提问者:愿我能
1、modbus 不是RS485接口吗?modbus rtu与modbus ascii就是基于RS485接口的。2、可以参考S7-200 同变频器modbus rtu通讯的案例,程序指令都相同:http://wenku.baidu.com/link?url=13yPz5pf8EL0svpOkHF2Cz4lPHXfYvZsSNYLYQl2zS2lzg6N6CG92b2OTNetY2xQDavZcPiWg53TGTeQcqT8tXuK-HkeBc1VyMvFIuYOAAK3、参考S7-200 同施耐德变频器通讯案例:http://bbs.gongkong.com/d/201311/533010_1.shtml4、参考:、《S7-200通过自由口控制modbus变频器》:http://bbs.gongkong.com/D/200903/272656_1.shtml5、问题补充:S7-200 SMART支持MODBUS TCP/IP协议吗?不支持。