s7-200 smart自带网口支持modbus通讯吗?

5636

7

2016-10-24 22:53:59

展开查看
引用自找答案,问题ID:149498

看了别人做的一个小项目,S7-200 SMART PLC通讯控制施耐德的变频器,看到施耐德变频器上有RJ45接口,通讯电缆直接是使用网线连接PLC 与 施耐德变频器。问他们是怎么样通讯的,他们说是MODBUS 协议通讯的。modbus 不是RS485接口吗?有点奇怪,因为是客户的设备,没有看到程序。请教各位老师。

提问者:愿我能


阿鸣 回答道:

1、modbus 不是RS485接口吗?
modbus rtu与modbus ascii就是基于RS485接口的。
2、可以参考S7-200 同变频器modbus rtu通讯的案例,程序指令都相同:
http://wenku.baidu.com/link?url=13yPz5pf8EL0svpOkHF2Cz4lPHXfYvZsSNYLYQl2zS2lzg6N6CG92b2OTNetY2xQDavZcPiWg53TGTeQcqT8tXuK-HkeBc1VyMvFIuYOAAK
3、参考S7-200 同施耐德变频器通讯案例:
http://bbs.gongkong.com/d/201311/533010_1.shtml
4、参考:
、《S7-200通过自由口控制modbus变频器》:
http://bbs.gongkong.com/D/200903/272656_1.shtml
5、问题补充:
S7-200 SMART支持MODBUS TCP/IP协议吗?
不支持。

还有6人在找答案上回答了该问题,查看全部>
在找答案中问了个s7-200 smart plc与施耐德变频器通讯的问题。变频器上面有个rj45网口,我看到硬件连接是用网线连接plc的网口到变频器的网口。但是阿鸣老师说s7-200 smart plc不支持modbus tcp/ip协议,它们之间通讯是通过rs485接口实现modbus 协议通讯的。可是我明明看到的是用网线连接plc的网口和变频器的网口啊!