悠长的十一长假结束,周六开始新的一周的工作。
十一前厂里的事情基本上都处理差不多了,可以安心看点东西了。
这时,刺耳的电话铃响起了 “中间水箱,除盐水箱,中和池所有液位都是满量程了,没法看了,你们热工过来看看吧”。
放下电话,不得不亲自跑一趟现场了。。。
到了现场,根据运行人员的描述,我仔细一检查,发现所有出问题的模块都来自同一AI卡件。心中不由一喜,哈哈,又是类似的问题(因为去年相同的车间我刚刚解决过一个卡件满量程的问题),我不由分说,赶忙招呼同时做短路线,把所有通道的M-和模块的M短在一起。
二十分钟过去了,短路线做好了,也接上了,但问题并没有解决。。
这时我想,得找到罪魁祸首,到底是谁引起了整个模块的问题,于是我准备采用最笨的排除法,依次断线(这几个点都不参与逻辑,不会影响正常运行),幸运的事,通道一线的+断了后,别的通道的数据就都恢复正常了。
我拿起万用表和电笔,冲向现场。
到现场我用万用表一量,7.26VDC,这怎么回事,24VDC到现场怎么变成这么小了。我赶紧把线摘下,24VDC稳稳的,哦,问题出在负载或者通道!于是我赶紧把边上别的通道的两根线接过来一量,24VDC。
这时我才想起来,对,是采样电阻的问题!(几年前曾经处理过类似的,时间太久了忘了!).
经检查发现,原来通道25欧的采样电阻变成了200多欧,电阻也已经变黑了。。。
总结:如果所有通道有公共24+/-接线情况时,当一个通道出现问题时,可能会影响别的通道的正常采集。