回复:紧急求助,如果通过CPU控制G120变频器DO2输出控制抱闸打开

Boo

  • 帖子

    43
  • 精华

    0
  • 被关注

    8

论坛等级:游侠

注册时间:2005-12-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-10-25 17:06:30

4楼

展开查看
以下是引用yzmcumt在2016-10-25 14:52:27的发言 >3楼

修改变频器的参数可以实现你的要求,关键是你需要那些条件下实现

专家你好

我这里是一个电机控制的夹紧装置,输送机运送工件到这个工位,到位接近开关感应后输送机停止,用夹紧器夹紧工件进行精确定位。但是夹紧器的力度不够,输送机电机有抱闸,如果工件停的位置不准,夹紧器夹不到位,就会影响后续工位。所以我希望当夹紧器进行夹紧的同时,输送机抱闸打开,这样工件在夹紧器的作用上就会在输送机上移动,而此时输送机驱动的电机是静止的。


我通常使用STARTER向导来设置和优化变频器,对G120的参数还没怎么研究过。如果需要改参数,请教一下要改哪些参数?

谢谢各位对该问题的关注