回复:紧急求助,如果通过CPU控制G120变频器DO2输出控制抱闸打开

怪怪虎

  • 帖子

    1266
  • 精华

    19
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-08-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-10-26 10:11:10

7楼

展开查看
以下是引用Boo在2016-10-25 21:53:54的发言 >6楼

呵呵,我以为很简单,直接在控制字里写个Q点就行了,没想到还有点复杂。

那我就把抱闸改成PLC控制得了,谢谢版主提醒

以下是引用kdrjl在2016-10-25 19:11:40的发言 >5楼:这个问题非要变频器...

引用5楼详细内容:

这个问题非要变频器解决吗?你用变频器控制抱闸线圈是不?如果是,那在控制抱闸线圈的回路里再串接一个额外的开关,不就解决你的问题了?这样当变频器停止输出以后,尽管抱闸信号是闭合的,但你可以通过外部自己想打开就打开呗?

可以把逻辑做在传动里。