回复:关于快速调试和优化的问题

cooking110

  • 帖子

    334
  • 精华

    18
  • 被关注

    36

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-01-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-10-27 09:26:17

15楼

展开查看
以下是引用jj33bb在2016-10-27 07:23:17的发言 >14楼

合闸有什么 操作要点吗,望指教,谢谢

以下是引用老兵在2016-10-26 20:38:17的发言 >9楼:你那第三步“合闸”...

引用9楼详细内容:

你那第三步“合闸”,是怎么操作的?也就是说,ON命令及ENABLE命令是怎么发出的?

以下是引用jj33bb在2016-10-26 19:25:56的发言 >:1  使装置进入运行...

引用详细内容:

1  使装置进入运行状态o7.0或o7.1(给出关闭指令!)

2  P50051=26

3  合闸 

之后就没看到装置优化的过程,电机转了大约一圈,停下,主闸也分开了,没有报故障。

我哪里做的不对吗,请大家帮忙

括号内的说明是啥意思,70的说明书写的是(停机!),两者有区别吗?


一般要求是先合闸(SWITCH ON),延时0.5s或1s再启动(ENABLE PULSE)。


不过我觉得即使两个同时给出高电平,也问题不大的,优化照样可以进行(因为好像有一回也这么测试过70的。。)。。