西门子参数有关零脉冲监控:

MD 36310 = 0  关闭零脉冲监控功能,但不关闭编码器的硬件监控

MD 36310 = 100   关闭零脉冲监控功能,同时关闭编码器的硬件监控

MD 36310 〉0          启动零脉冲监控

功能描述:

监控编码器每转一圈,允许失落的脉冲数。

MD 36310 设定允许失落的脉冲数。

此功能受编码器的类型限制。

MD 30240 =0;=3;5该功能无效。

MD 30240 =1,2;该功能可以激活。

MD 30240 =4,可以激活,但监控方式与增量式编码器不同。

该功能以前我调试缠绕机时候试过,不知道对你现在的情况有没有帮助。