PC到S7-200 的 PPI 通讯故障

936

8

2016-10-27 14:51:51

各位大侠,在下有礼了。

无事不登三宝殿。

又遇到坎。

公司一台 Acer  Laptop  PC Travemate 8481G , Win 7 64b.

要 连  S7-200CN CPU224

用PPI线缆, Micro/Win Step7

但 出  现 






查了网上资料

以下是正常的



根  结 症状 就 在 没有出现  Micro/ WIN ---〉PC/PPI cable PPI.1

应该是 软件 发生 不合理的冲突;甚至 可能是一些 必须软件组件 被 删掉 

最好的办法

当然是重新安装 系统。

但 这是公司的 电脑。

不到玩不得已不重装,因为 西门子的软件很多。

还有用到了 斯奈德的 变频器 调试 软件

就算 要重装,也要准备好所有 工作必用到的软件,尽量 一次装好,调试好 。


后来,

到另一台 电脑上 复制一个文件

microwin.xml

放入到

C:ProgramDataSiemensAutomationSimatic OAMdataLogNames

解决一个 Micro/ Win  不显示出来的问题。

但 仍然存在


再去 看看这台电脑,发现还  安 装


翻帖子,发现

http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=109987&cid=1028


“ PC Adapter USB没有单独的WIN7 驱动,只装STEP 7-Micro/WIN 32 V4.0  SP9软件无法使用,解决方法有2:
1、装Step 7 V5.5
2、装SIMATIC NET兼容WIN7版本“

--------------------------------------- BY 回答者: PLC的前世今生 - 高级技术员  第7级 
 2014-02-25 08:39:30

也是 Step 7 V5.5 或者 S7-PCT 没有安装好。

下一 目标:

Step 7 v5.5 或者  Simatic Net 

或者干脆,到另一台笔记本电脑上,复制 驱动  PC Adapter USB ,


晚上, 七八点, 换一台笔记本电脑 Thinkpad , Win7 64b

装 Step 7 v5.5 sp2

到 该 PLC,一设置,一连接,就可以了。

看来,果然是 Travemate 8481G , Win 7 64b 的 软件方面问题。