恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-10-27 16:38:26
71楼
回复:yanxiao
我的坚持是建立在SMB2只有一个
S7 200 的modbus采用的是自由口模式实现的,两个自由口模式使用同一个SMB2。如果两个口同时工作在自由口模式使用SMB2就会出错,如果是分时就没有问题。
楼主的S7 200两个口使用modbus,就属于两个口同时工作在自由口模式,所以就会出错。
请填写推广理由: