回复:变频器需要加出线电抗器吗

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-10-27 19:40:25

4楼

输入电抗器针对的是变频器与供电电网之间的能量交换;输出电抗针对的是电机与变频器之间的能量交换。


输入电抗器的作用大家都比较清楚了,而且被广泛的采用。不论整流单元形势如何,加输入电抗器是必须的。不加相当于放弃防护;


输出电抗器,因为是与负载的连接,所以,加还是不加,是有选择的。单机传动,变频器与电机之间的距离小于50m,无需加输出电抗器。条件是电机的绝缘等级是B级以上(不含B级)。


如果变频器输出是多机并联驱动,输出加电抗器是安全的选择;


如果变频器的负载是作为供电电源使用,输出加电抗器是必须的。


如果变频器与电机的相隔距离超过50m以上,加输出电抗器是安全的防护;


如果变频器的负载电机是B级绝缘,必须要加输出电抗器。


另外输出电抗器的种类也有n多,滤波电抗,正弦波电抗,...


不过有一点,我要说明自己的看法,那就是如果变频器出现干扰周边电气设备的问题,这与变频器输出是否有电抗器无关。往往这种情况与安装布线和调试参数有关。有没有输出电抗,都有可能出现放射性干扰周边设备。这种情况的解决方案是,在变频器与供电电网之间加无线电干扰滤波器。